雄安新区容西、容东、雄东各片区安置房多标段项目采用了海林楼宇自控系统及产品,陆续供货安装,实现片区内商业、办公及住宅等建筑的舒适化智能化控制,其产品线包括HBAC楼控系统软件平台、DDC控制箱、智能网关、各类传感器、执行器等,楼控点位超过点。

根据项目对于智能集控、楼宇舒适度和健康环境控制的需求,海林楼宇自控系统为项目提供了空调机组、送排风机组、新风机组控制及空气质量检测;实现了地下室送排风机和CO联动控制;实现集水坑排污泵监测、集水坑液位监测;实现制冷机房的冷源群控,换热机房的循环泵和板式换热器等控制。

系统主要控制功能介绍

冷热源控制系统

?控制对象:空调水泵启停控制、变频控制、运行状态、故障报警、手自动状态、变频反馈及调节;

?监测内容:主管供回水温度、压力监测、回水流量监视。一次管道进出口水温压力、冷热源水泵上的水流开关检测;水箱高低及溢流液位报警监视;

?热源控制:根据室外气温变化自动改变用户侧供回水温度,对用户侧进行总体调节;控制一次水回水温度;热水循环泵与对应的电动水阀之间电气联锁;

?冷源控制:根据冷水流量和供回水温差计算系统所需冷量,自动调整对应空调一级冷水泵的运行台数,传感器设于用户侧的供回水总管上;

?设备监视:对冷源管道压力、温度、流量、以及相关设备的状态进行监视。

空调机组、新风机组控制

?控制对象:风机启停;新风阀、回风阀开度调节;冷、热水(两管制无热水)动态平衡电动调节阀开度调节及反馈;加湿器开关控制;

?检测内容:新风、回风及送风温湿度,回风二氧化碳检测;过滤器堵塞信号;风机运行状态、故障及手/自动状态;风机压差报警。

?控制方法:

温度调控:根据回风温度与回风设定值作比较,进行PID运算来控制水阀开度大小,从而调节送风温度,保持室内温度恒定;

环境调控:根据回风二氧化碳检测与设定值作比较,进行PID运算来控制新风阀开度大小,新风与回风互补运算,新风与回风保留最小开度(可设)从而调节室内环境PPM值,保持室内空气质量;

湿度调控:根据回风湿度与回风设定值作比较,来控制加湿器的起停,从而调节送风湿度,保持室内湿度恒定;

?设备监视:对风机的运行状态进行监视,且发生故障报警(电机、滤网)弹出报警窗口。

送排风机控制

?监控送/排风机启停控制;

?地下车库一氧化碳浓度:在地下车库设置一氧化碳监测点,并与通风系统联动,一氧化碳浓度大于30mg/m3时,自动启动该区域的诱导风机系统,进行机械通风;

?监测送/排风机手/自动状态、运行状态、故障报警;

?记录时间,开列维护保养,显示、打印运行参数报告及动态控制流程图;

?控制方法:根据设定的工作程式表,DDC按时启停机组及控制。

海林楼宇自控系统实现了对项目大楼内部的楼宇机电设备、暖通系统、给排水系统、变配电系统等自动化监测和控制,集合了先进性、开放性、兼容性、灵活性、经济性等特点,优化设备运行,提升建筑的性能和节能水平,助力雄安新区构建数字化、智能化、舒适健康、节能高效的未来新城。