海林市论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

海林楼控技术服务雄安容西容东雄东安置 [复制链接]

1#

雄安新区,是一座

承载着“千年大计、国家大事”的“未来之城。

当前,雄安新区已经进入

承接北京非首都功能疏解和大规模开发建设

同步推进的重要阶段;

容东片区、容西片区、雄东片区等项目建设如火如荼,规划蓝图正逐步变为现实。

雄安新区安置房的建设肩负着安置搬迁人口、改善人们生活环境的重要使命。

随着容西、容东、雄东各片区安置房工程集中建设和第一批交付入住,一座承载着新区高质量建设发展样板的现代化新城雏形正铺展开来。

安置房作为雄安新区重要的基础设施

以数字化、智能化贯穿建设全过程,无处不在的高科技元素,让人们尽享数字之城、智慧之城的创新与便捷。

“以绿色为前提,绿色理念无处不在”

绿色成为雄安新区安置房建设最鲜明的本色。

楼控系统作为现代建筑智能化、节能化的关键环节,

是“智慧大脑”,也是建筑底层信息的支撑,

为人们提供舒适、健康、便捷的建筑环境的同时,

促进建筑节能降耗,低碳发展。

雄安新区容西、容东、雄东各片区安置房多标段项目采用了海林楼宇自控系统及产品,陆续供货安装,实现片区内商业、办公及住宅等建筑的舒适化智能化控制,其产品线包括HBAC楼控系统软件平台、DDC控制箱、智能网关、各类传感器、执行器等,楼控点位超过点。

根据项目对于智能集控、楼宇舒适度和健康环境控制的需求,海林楼宇自控系统为项目提供了空调机组、送排风机组、新风机组控制及空气质量检测;实现了地下室送排风机和CO联动控制;实现集水坑排污泵监测、集水坑液位监测;实现制冷机房的冷源群控,换热机房的循环泵和板式换热器等控制。

系统主要控制功能介绍

冷热源控制系统

?控制对象:空调水泵启停控制、变频控制、运行状态、故障报警、手自动状态、变频反馈及调节;

?监测内容:主管供回水温度、压力监测、回水流量监视。一次管道进出口水温压力、冷热源水泵上的水流开关检测;水箱高低及溢流液位报警监视;

?热源控制:根据室外气温变化自动改变用户侧供回水温度,对用户侧进行总体调节;控制一次水回水温度;热水循环泵与对应的电动水阀之间电气联锁;

?冷源控制:根据冷水流量和供回水温差计算系统所需冷量,自动调整对应空调一级冷水泵的运行台数,传感器设于用户侧的供回水总管上;

?设备监视:对冷源管道压力、温度、流量、以及相关设备的状态进行监视。

空调机组、新风机组控制

?控制对象:风机启停;新风阀、回风阀开度调节;冷、热水(两管制无热水)动态平衡电动调节阀开度调节及反馈;加湿器开关控制;

?检测内容:新风、回风及送风温湿度,回风二氧化碳检测;过滤器堵塞信号;风机运行状态、故障及手/自动状态;风机压差报警。

?控制方法:

温度调控:根据回风温度与回风设定值作比较,进行PID运算来控制水阀开度大小,从而调节送风温度,保持室内温度恒定;

环境调控:根据回风二氧化碳检测与设定值作比较,进行PID运算来控制新风阀开度大小,新风与回风互补运算,新风与回风保留最小开度(可设)从而调节室内环境PPM值,保持室内空气质量;

湿度调控:根据回风湿度与回风设定值作比较,来控制加湿器的起停,从而调节送风湿度,保持室内湿度恒定;

?设备监视:对风机的运行状态进行监视,且发生故障报警(电机、滤网)弹出报警窗口。

送排风机控制

?监控送/排风机启停控制;

?地下车库一氧化碳浓度:在地下车库设置一氧化碳监测点,并与通风系统联动,一氧化碳浓度大于30mg/m3时,自动启动该区域的诱导风机系统,进行机械通风;

?监测送/排风机手/自动状态、运行状态、故障报警;

?记录时间,开列维护保养,显示、打印运行参数报告及动态控制流程图;

?控制方法:根据设定的工作程式表,DDC按时启停机组及控制。

海林楼宇自控系统实现了对项目大楼内部的楼宇机电设备、暖通系统、给排水系统、变配电系统等自动化监测和控制,集合了先进性、开放性、兼容性、灵活性、经济性等特点,优化设备运行,提升建筑的性能和节能水平,助力雄安新区构建数字化、智能化、舒适健康、节能高效的未来新城。

海林自控专注于楼宇自控系统,深入能耗监测与节能领域,为客户提供专业的智能高效楼宇管控系统,打造一体化综合解决方案,推动科技创新,不断提升产品技术和系统能效水平,携手众多行业伙伴,推动中国楼宇向着低碳节能方向发展。